Sections libres => Forum Bricolage => Discussion démarrée par: Jicky24 le 21 Février 2011, 17:08:21
-
Bonjour,
J'ai quatre radiateurs chez moi et il y en a un (le plus petit) qui reste froid en bas.
C'est déjà arrivé et un plombier avait "tripatouillé" un truc en bas du radiateur et ça avait rechauffé instantanément.
Voici la photo de l'endroit qu'il avait touché :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Cxz5ZIotX8afcL8rMEZc.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Cxz5ZIotX8afcL8rMEZc.jpg)
Quelqu'un saurait quel endroit précis je dois visser ou dévisser par là pour que ça rechauffe ? :)
Merci :wink:
-
Si je dis pas de connerie, c'est la vis au dessus qu'il faut desserrer pour ouvrir le circuit. Mais normalement, il ne fait pas y toucher une fois que ça fonctionne.
Si aucune purge n'a été faite, pense à en faire une. Il peut rester de l'air dans le radiateur. :)
-
Si je dis pas de connerie, c'est la vis au dessus qu'il faut desserrer pour ouvrir le circuit. Mais normalement, il ne fait pas y toucher une fois que ça fonctionne.
Si aucune purge n'a été faite, pense à en faire une. Il peut rester de l'air dans le radiateur. :)
exact, il y a tout simplement un robinet au niveau de ce coude. ( utile lorsque l'on veu par expl démonter un radiateur sans purger tout le système ) :)
-
Merci :)
Ici ?
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/0i1ca2zMfsozzZaCpLrQ.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/0i1ca2zMfsozzZaCpLrQ.jpg)
-
Non pas celle là.
C'est celle qui se trouve sur le dessus qu'il faut que tu desserre. Juste à gauche de ta flèche. ;)
-
J'ai dévisser le truc de gauche mais ça se retire entièrement :roll:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/6OnuRkKs1Tc9J68WoCQL.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/6OnuRkKs1Tc9J68WoCQL.jpg)
Que dois-je dévisser alors ? Dans le trou ?
-
oui dans le trou mais la c'est ouvert a fond montre nous un ensemble de ton radiateur se sera plus facile.
-
Sur le haut de ton radiateur, tu a surement une sorte de tube fermé, avec une petite vis au bout.
Il faut dévisser cette vis doucement, et laisser s'échapper l'air
-
Voici la bête côté droit et gauche :)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/phLXYz4SmRKalXJX25D1.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/phLXYz4SmRKalXJX25D1.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/w457X6dd67uDoKS0tLvy.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/w457X6dd67uDoKS0tLvy.jpg)
Je ne peux pas le prendre de face car je n'ai pas de recul c'est un petit couloir :wink:
Sinon, j'ai effectivement dévissé la petite vis du haut à gauche, et il ne sort que de l'eau, pas d'air :bah:
-
Si il n'y a que de l'eau qui sort, c'est que ton radiateur est purgé de l'air qui aurait pu contenir.
Essaye de dévisser un peu la vis qui se trouve sous le capuchon que tu as enlevé. Mets ta main sur le tuyau et essaye de sentir si l'eau s'écoule ou pas.
Tu peux aussi l'entendre sur la pression est suffisante. :)
Si ça ne fonctionne toujours pas, je laisserais la place aux autres. Mes compétences s'arrête là. ;)
-
Si il n'y a que de l'eau qui sort, c'est que ton radiateur est purgé de l'air qui aurait pu contenir.
Essaye de dévisser un peu la vis qui se trouve sous le capuchon que tu as enlevé. Mets ta main sur le tuyau et essaye de sentir si l'eau s'écoule ou pas.
Tu peux aussi l'entendre sur la pression est suffisante. :)
Si ça ne fonctionne toujours pas, je laisserais la place aux autres. Mes compétences s'arrête là. ;)
Merci Benoit :)
Le souci c'est que je n'ai pas l'outil qui va bien :( c'est un truc à 6 côtés (genre BTR)
Je réfléchis à une ruse qui pourrait me permettre de dévisser quand même :idea: :D
-
Un grand tournevis, une clé à molette, une capsule de 1664, etc... :ddr:
-
La vis dont tu parles sert au débit de l'eau qui circule dans ton radiateur et logiquement il faut ouvrir à fond la vis du radiateur qui est le plus éloigné de ta chaudière et un peu moins la vis des radiateurs qui sont le plus proche de ta chaudière de façon à ce que tous tes radiateurs chauffent uniformément :wink:
Si tu as purgé ton radiateur et qu'il n'y a pas d'air qui sort, ca doit être tout bon :) (fais le sur les 4)
Par contre, tu attends bien que tout ton circuit soit chaud lorsque tu constates ton problème :roll: car c'est normal que tes radiateurs soit chaud en haut et froid en bas au démarrage mais après la chaleur doit être uniforme.
-
Un grand tournevis, une clé à molette, une capsule de 1664, etc... :ddr:
Non, il n'y a rien qui va :D (obligée d'ouvrir une 16 ... si c'est pas malheureux !! :mrred: )
La vis dont tu parles sert au débit de l'eau qui circule dans ton radiateur et logiquement il faut ouvrir à fond la vis du radiateur qui est le plus éloigné de ta chaudière et un peu moins la vis des radiateurs qui sont le plus proche de ta chaudière de façon à ce que tous tes radiateurs chauffent uniformément :wink:
Si tu as purgé ton radiateur et qu'il n'y a pas d'air qui sort, ca doit être tout bon :) (fais le sur les 4)
Par contre, tu attends bien que tout ton circuit soit chaud lorsque tu constates ton problème :roll: car c'est normal que tes radiateurs soit chaud en haut et froid en bas au démarrage mais après la chaleur doit être uniforme.
Celui là, c'est le plus près de la chaudière :) et c'est le seul qui soit froid en bas, les autres c'est nickel, ils sont chauds tout le temps et partout :wink:
Je vérifierai l'air des autres demain, là j'y vois rien !
-
Si c'est celui qui est le plus près de ta chaudière, c'est celui qui devrait chauffer le plus rapidement donc essayes de dévisser cette fameuse vis pour augmenter le débit de ce radiateur :wink:
Pour la purge des 3 autres, ca ne réglera pas ton problème mais ca ne leur fera pas de mal :)
-
Si c'est celui qui est le plus près de ta chaudière, c'est celui qui devrait chauffer le plus rapidement donc essayes de dévisser cette fameuse vis pour augmenter le débit de ce radiateur :wink:
Pour la purge des 3 autres, ca ne réglera pas ton problème mais ca ne leur fera pas de mal :)
Impossible de dévisser pour l'instant, ces clés se vendent par 6 :?
Je vais essayer que l'on m'en prête une plutôt :wink:
-
merde j'en ai une boite pleine de ces clé 6 pans a la con car a chaque lot de plaquette d'usinage qu'on achetais, on recevait deux clés
et on en achetait 40 par mois, donc en dix ans imagine :ddr:
eh merde en plus t'habite loin, et j'ai soif :bag:
-
merde j'en ai une boite pleine de ces clé 6 pans a la con car a chaque lot de plaquette d'usinage qu'on achetais, on recevait deux clés
et on en achetait 40 par mois, donc en dix ans imagine :ddr:
eh merde en plus t'habite loin, et j'ai soif :bag:
Bah c'est con ....
Mais c'est toi qui habite loin, pas moi ... :D
-
J'ai fini par trouver cette clé qui se nomme "'clé allen" :)
La vis est déjà tout en haut et je ne peux que tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc visser et là elle descend.
Ca ne vient donc pas de là :bah: :(
-
c'est un radiateur de récup? sinon tu le démontes et tu regardes si tu vois le jour par les 2 bouts en haut et en bas. Parfois il y a des bouchons en caoutchouc qui sont mis dans les radiateur pour forcer la circulation dans tel ou tel sens. sinon il se peut qu'il soit plein de boue. enfin a mon avis démonte le en fermant le chaud et le retour vérifie ca.
-
Merci mr Laiguenain :wink:
Je ne sais pas ce qu'est un radiateur de récup ?
Ton conseil de démonter me semble judicieux, mais ça je ne saurai pas faire ... je sais purger, c'est tout :bah:
Comment la boue arrive t'elle dans les radiateurs :roll:
-
et si tu fermes les autres radiateurs, celui ci chauffe en bas ?
-
et si tu fermes les autres radiateurs, celui ci chauffe en bas ?
Merci, je regarde ça demain :wink:
-
car si en effet il chauffe en bas, ca veut dire qu'il ne recoit pas assez d'eau chaude
et comme la vis est ouverte a fond, il faut peut etre fermer un peu celle des autres radiateurs
-
car si en effet il chauffe en bas, ca veut dire qu'il ne recoit pas assez d'eau chaude
et comme la vis est ouverte a fond, il faut peut etre fermer un peu celle des autres radiateurs
La galère ces radiateurs ... la vis sur les autres n'est pas du tout accessible comme sur le premier :?
Il faut que j'attrape ça par en dessous et du coup, c'est con, mais je ne sais plus dans quel sens je tourne ... :bag: :arf:
Je ressaie demain :bah: :wink:
-
ah non ce n'est pas con d'attraper par en desous, c'est different c'est tout :bah: :bag: :et tous les smiley bien cochons et lubriques:
et pur ce qui est de tourner, ben sens horraire tu fermes, et sens inverse horloge, tu ouvres
par contre pas plus d'un tour a la fois, sinon tu engorges ( :bag: )
fais une photo des autres vis, sont-elles identiques ?
-
ah non ce n'est pas con d'attraper par en desous, c'est different c'est tout :bah: :bag: :et tous les smiley bien cochons et lubriques:
et pur ce qui est de tourner, ben sens horraire tu fermes, et sens inverse horloge, tu ouvres
par contre pas plus d'un tour a la fois, sinon tu engorges ( :bag: )
fais une photo des autres vis, sont-elles identiques ?
Je vais devoir me mettre à quatre pattes .... :bag: :D
Edit: je fais les photos demain :wink:
-
Il fait chaud d'un coup ici :bag: On parle bien de radiateurs ? :bag:
-
Il fait chaud d'un coup ici :bag: On parle bien de radiateurs ? :bag:
C'est pas moi qui ai commencé :D
La chaudière est au milieu de quatre radiateurs : 2 qui partent à gauche (dont le premier qui est celui qui ne chauffe pas) et deux à droite.
Voici la photo de leurs appendices respectifs ...
Gauche : (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/EORDE5GwKlJQL0rFDyxL.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/EORDE5GwKlJQL0rFDyxL.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/8r1cGEoFZeNcU0krMqvG.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/8r1cGEoFZeNcU0krMqvG.jpg)
Droite : (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Suz0CPlrHTOqmtLJoFk0.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Suz0CPlrHTOqmtLJoFk0.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/9ZRNdwAXKUfFUsbI5YS0.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/9ZRNdwAXKUfFUsbI5YS0.jpg)
Bien ressemblant tout ça, si ce n'est qu'un seul est orienté vers le haut (celui qui ne chauffe pas) :)
-
l'orientation n'a pas d'incidences
c'est la meme vis pour tous, donc démonte les capuchons des 3 qui chauffent et ressere la vis dessous d'un tour.
-
l'orientation n'a pas d'incidences
c'est la meme vis pour tous, donc démonte les capuchons des 3 qui chauffent et ressere la vis dessous d'un tour.
Merci Thierry, je vais essayer et te dis :)
-
Ca me gave .....
Les deux radiateurs qui partent à gauche n'ont pas le même diamètre de vis, donc ma clé est trop grosse :?
Je n'en ai donc refermé qu'un (le suivant de l'autre) :bah: ça n'a rien fait :(
-
vu la qualité d'installation des radiateurs....et donc surement les passages de tuyaux et autres qui ne respectent rien , il doit y avoir une poche d'air quelque part reste à trouver ou. en tout cas c'est du grand guignole
-
vu la qualité d'installation des radiateurs....et donc surement les passages de tuyaux et autres qui ne respectent rien , il doit y avoir une poche d'air quelque part reste à trouver ou. en tout cas c'est du grand guignole
Bah décidemment, déjà que l'installation électrique laisse à désirer .... si l'intallation des radiateurs est nulle :(
Pourquoi c'est "guignol", il y a quoi qui va pas :roll: :)
-
soudé à l'étain, dans tous les sens....ca sent le bizarre. la chaudiere se trouve au dessus en dessous ou au meme niveau que les radiateurs?ca a pas été fait par un pro ca c'est sur!
-
C'est quoi le problème de la soudure à l'étain sur des tuyaux de radiateur ? :roll:
-
soudé à l'étain, dans tous les sens....ca sent le bizarre. la chaudiere se trouve au dessus en dessous ou au meme niveau que les radiateurs?ca a pas été fait par un pro ca c'est sur!
Quand tu dis "au dessus, en dessous", tu parles d'étage ou juste du niveau des radiateurs ?
-
C'est quoi le problème de la soudure à l'étain sur des tuyaux de radiateur ? :roll:
y'a pas de probleme mais ca fait léger je trouve...enfin je fais pas comme ca.mais ca reste personnel
-
Quand tu dis "au dessus, en dessous", tu parles d'étage ou juste du niveau des radiateurs ?
de niveau ...en fait il faut faire gaffe a l'air qui plus léger que l'eau peut empecher sa circulation s'il se trouve bloqué dans un point haut.mais le probleme de l'air c'est que ca monte mais jamais ca peut descendre!!!donc si t'as un tuyau qui fait la vague(installation de pecno!)l'air se trouve en point haut empeche l'eau de passer et ne peux pas s'évacuer. je sais pas si je suis clair
-
de niveau ...en fait il faut faire gaffe a l'air qui plus léger que l'eau peut empecher sa circulation s'il se trouve bloqué dans un point haut.mais le probleme de l'air c'est que ca monte mais jamais ca peut descendre!!!donc si t'as un tuyau qui fait la vague(installation de pecno!)l'air se trouve en point haut empeche l'eau de passer et ne peux pas s'évacuer. je sais pas si je suis clair
Bah, j'ai pas tout compris :roll: :D
-
y'a pas de probleme mais ca fait léger je trouve...enfin je fais pas comme ca.mais ca reste personnel
Bah ouais, car mon plombier à mon ancienne maison faisait uniquement ça, et d'ailleurs chez mes parents tous les raccords sont soudés à l'étain, et depuis presque 20 ans que la maison est construite, aucune fuite à déplorer ;)
-
Bah ouais, car mon plombier à mon ancienne maison faisait uniquement ça, et d'ailleurs chez mes parents tous les raccords sont soudés à l'étain, et depuis presque 20 ans que la maison est construite, aucune fuite à déplorer ;)
clair :D
juger la qualité d'une install sur une soudure a l'étain, c'est pas trés objectif :)
-
D'ailleurs j'en avais discuté avec lui quand il était venu réparer un raccord de chauffage qui fuyait (suite à la rénovation de la maison, un radiateur avait été enlevé pour les peintures, et remis ensuite, puis une fuite s'est déclarée car le mec qui avait fait les peintures avait serré comme un ours, donc la soudure avait pété), et ça m'étonnait qu'il soude à l'étain... Il m'avait dit que c'était le mieux :)
-
la soudure à l'étain permet de garder de la raideur au tuyau. La brasure est beaucoup plus solide mais le tuyau est recuit est donc plus souple.différence de température de fusion
-
C'est quoi le problème de la soudure à l'étain sur des tuyaux de radiateur ? :roll:
ben l'étain est un metal qui fond a basse température , le cuivre etant un convecter de chaleur il se peut que dans son cas l'étain soit descendue dans son raccord .
perso un plombier utillise de l'étains quand il fait des raccords plomb/cuivre afin que la baguette d'apport en plomb tiennent sur le cuivre on a recours a l'étains mais soudé a l'étain du cuivre laiton je sais pas je trouve que ca fait pas proffesionelle le cuivre recuis se tord plus aisement mais les aplique et les sortie mural de son installatation momtre bien le manque de competence / serieux de l'artisan .
*récupère des connerie de "plombier sur un chantier depuis 2 mois et c'est juste énorme*.
sinon faudrai controlé que le racord PE (tuyau bleu) ne soit pas sur un T mis a l'enver (probleme souvent croisé debit supérieur sur le collecteur de retour chauffage par rapport au PE empeche un radiateur de bien fonctionné .
(reédit)
Si ton installation chauffage datent de moins de dix ans tu devrais avoir une garantie décénale fait joué un expert si il refuse de te refaire l'installation.
-
la soudure à l'étain permet de garder de la raideur au tuyau. La brasure est beaucoup plus solide mais le tuyau est recuit est donc plus souple.différence de température de fusion
dans ce cas précis on ne parle pas de fusion mais de collage/brasure
-
dans ce cas précis on ne parle pas de fusion mais de collage/brasure
c'est pas faux...
-
Alors il a fini par chauffé ce radiateur? :wink:
Il existe une solution toute simple pour temps. :wink: :-P Enfin, une pour contrôlé, et deux pour corrigé le problème. :-P
-
Alors il a fini par chauffé ce radiateur? :wink:
Il existe une solution toute simple pour temps. :wink: :-P Enfin, une pour contrôlé, et deux pour corrigé le problème. :-P
Non, il ne chauffe toujours pas, mais en ce moment c'est moins grave !
Mais comme tu as l'air de t'y connaître, je propose que tu viennes Sylvain me réparer ça :wink: :D
-
:-P Si tu veux. :wink: Mais en frai de déplacement sa risque de chiffré :lol: :wink:
En plus je me demandai ou j'allai aller en vacs. :wink:
Mais le plus simple es de monté un purgeur. Sa coute pas bien chère. Ou de regonflé ton vase d’expansion généralement sa marche celon les installations.
(-pas de bouchon das les radiateurs)
(-et un radiateur déposé on voie pas le bou ou le jour :lol: :lol: en regardant d'un coté à l'autre. Surtout sur du radiateur acié.)
-
A mon avis tu te goure ca ne viens pas d'un problème d'air dans le réseau mais plutôt d'un raccord en t mis a l'envers (qui ferai une contre pression départ /retour )
-
salut, faudrait voire le "schéma" général de raccordement, et aussi si le PER, ne serait pas "pincer", mais il est sous "placo" ?
Je pencherai quad même pour un probleme de bouchon, vu tout ce que tu a déjà essayé ....
-
salut, faudrait voire le "schéma" général de raccordement, et aussi si le PER, ne serait pas "pincer", mais il est sous "placo" ?
Je pencherai quad même pour un probleme de bouchon, vu tout ce que tu a déjà essayé ....
Pincé cette merde reviendrai a perdre son étanchéité dans 75% des cas ,pour le bouchons tous dépend de la date d'installation mais c’est une matière relativement lisse (plus que de l'acier) , donc a voir . :)
-
Gentil de se pencher sur mon problème mais je ne comprends rien :cry: :ddr:
Il me faudrait un langage pour blonde :D
-
Tu à quoi comme robinet sur ton radiateur?
-
Gentil de se pencher sur mon problème mais je ne comprends rien :cry: :ddr:
Il me faudrait un langage pour blonde :D
a ben merde , c'etais déjà le language spécial blonde :-P
-
a ben merde , c'etais déjà le language spécial blonde :-P
Excuse moi, mais quand je lis ce genre de phrase:
(-pas de bouchon das les radiateurs)
(-et un radiateur déposé on voie pas le bou ou le jour :lol: :lol: en regardant d'un coté à l'autre. Surtout sur du radiateur acié.)
Et bah, je ne comprends rien :D
Tu à quoi comme robinet sur ton radiateur?
Je ne sais pas Sylvain, je ne suis pas chez moi mais à la mer :aga:
Je te dis ça à mon retour :wink:
-
Excuse moi, mais quand je lis ce genre de phrase:
Et bah, je ne comprends rien :D
Ben sa phrase pas de bouchons dans les radiateurs doit vouloir signifier qu'il ne pense pas que ton radiateur soit bouché par des merdes (boues , calcaire ect).
"On vois pas le bout ou le jour "
ben quand tu regarde dans le radiateur (demonté) d'un coté tu ne devrais pas apercevoir de lumière ou la fin se situant sur l'autre coté .
Voila c'est traduit en blond(e)
-
Oki, sa marche. Profite bien de la mer. :wink:
:lol: Grillé, je suis blond. :wink:
Sur des radiateurs acié, on ne voit pas d'un coté à un autre.
-
Ton système ne serait pas "emboué" tout simplement ?
Nettoyage des canalisations et des radiateurs, de toute façon, c'est conseillé de le faire régulièrement !
(ça fait au moins une semaine que je le fais, où j'habitais avant, l'install avait été refaite en entier, j'y suis resté 15 ans, sans le faire) ...
Par contre, chez ma belle-mère on a refait entiérement sont instal qui datait (hors chaudière) des années 65 environs...
J'ai déposé tous les radiateurs .... ouuuuuuuuuuuuu .......... beaucoup de "noire" sortit des radiateurs ...
On a remplacé les gros tuyaux aciers, qui commençait à "péter" un peu partout, par du PER ...
Le plus a été les différent raccords, car on passé du 32 quelque chose, au 15-21, ou 20-27 ....
ça lui a coûté moins de 400 € au total ... et beaucoup de patitente ..
-
La chaudière a environ 25 ans mais les radiateurs ont été entièrement purgé en 2007.
Toutes façons c'est le bazar cette installation car là, du coup, j'ai voulu la remettre en route et bien la veilleuse, dès que je lâche le doigt, et bien elle s'éteint .... :arf:
Je sens qu'elle est partie pour me faire ch*** comme l'année dernière .... :evilbat:
-
Thermocouple HS. Sa vaut pas grand chose sa prend 2 minutes à changé. Ou nétoie le voir si sa change, mais c'est rare. Mais c'est pas grande chose. C'est quoi comme chaudière, marque, model?
Pour ton radiateur essaie de le rincé. Comme disais jmich. Mais je doute que ce soit sa. Tu a un thermostatique de monté dessus?
-
Thermocouple HS. Sa vaut pas grand chose sa prend 2 minutes à changé. Ou nétoie le voir si sa change, mais c'est rare. Mais c'est pas grande chose. C'est quoi comme chaudière, marque, model?
Pour ton radiateur essaie de le rincé. Comme disais jmich. Mais je doute que ce soit sa. Tu a un thermostatique de monté dessus?
Salut Sylvain :saletetedeconquiditaurevoir:
J'ai réussi à comprendre le problème cet aprem mais je ne l'ai pas résolu :(
En fait il y a une sorte de tuyau qui monte à la veilleuse et le capot de la chaudière appuie dessus alors elle s'éteint :bah:
Je te l'ai fléché sur la photo :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/OXiSAANFEq1kWQ9VgEAA.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/OXiSAANFEq1kWQ9VgEAA.jpg)
Là, j'ai retiré le capot pour essayer de réparer l'engin et en décollant un peu ce tuyau, je suis arrivée à l'allumer sans souci et elle tient :)
Mais sans capot c'est moche :?
-
T'es pas prête de manquer de PQ :bag:
-
T'es pas prête de manquer de PQ :bag:
Il y en a qui collectionne les timbres, moi c'est le PQ blanc à motifs :bag:
-
:) Salut :) :silly:
Oki, je voit.
Enfaite faut que ta flamme (la veilleuse) chauffe l'extrémité de ton thermocouple. "le petit tuyaux" que tu me montre par les flèche." Car ce qu'il doit ce passé, vue que ces rigide. Quand tu remet les panneaux en place, sa appui sur le thermocouple, et le déplace. Même très peux sa peux suffire pour le coupé. C'est veilleuse son vachement sensible sur c'est model de chez vaillant.
Donc colle le thermocouple au maximum contre l'interrieure de la chaudière. (entouré en vert) Sans non plus tous mettre dans le bruleur :wink: A évité. :lol:
Et vérifie les cos, voir si elle bouge pas. Juste pour le contrôle car sa bouge pas. (entouré en jaune)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/rTmyo9TdEOBNbnqlhnLh.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/rTmyo9TdEOBNbnqlhnLh.jpg)
-
Merci Sylvain :)
Non, là haut ça ne bouge pas mais ce thermocouple, si je le colle contre la chaudière, ça s'éteint direct :(
Il faudrait, le contraire, que je le décolle comme il est là, mais dès que j'appose le capot, ça rappuie et ça s'éteint ....
Peut-être changer ce truc ? Ca se trouve facile ?
-
:)
Bas, il marche c'est dommage de la changé. Il faut trouvé le juste milieu. Quitte à le remonté un peux, sur la flamme de la veilleuse.
Mais sa ce trouve facilement, chez les fournisseurs chauffage. Ne tienquiete pas. Sa coute une quarantenaire d'euros. Selon les fournisseurs.
Au pire des cas si tu trouve pas. J'en es dans mon véhicule.
-
:)
Bas, il marche c'est dommage de la changé. Il faut trouvé le juste milieu. Quitte à le remonté un peux, sur la flamme de la veilleuse.
Mais sa ce trouve facilement, chez les fournisseurs chauffage. Ne tienquiete pas. Sa coute une quarantenaire d'euros. Selon les fournisseurs.
Au pire des cas si tu trouve pas. J'en es dans mon véhicule.
Ok merci Sylvain :wink:
Pour l'instant je l'ai éteinte, je laisse comme ça, sans son capot et sensible de la mêche :bag: ou pas, dès qu'i fait froid je m'occupe de son cas :D
Je te tiens au courant :wink:
Ps: quand un mec est venu changer mon vase d'expansion, je l'ai vu le tordre ce tuyau :? ceci explique cela :bah:
Après, il m'a dit que je devais changer le thermocouple (je ne savais pas que c'était ce tuyau en question) et que ça coûtait 300 € ....
-
T'es pas prête de manquer de PQ :bag:
Quand je te disais que c'etait une chieuse !!! :o|
-
Je préfère chieuse que chiante ... c'est plus mignon (^^) :bag:
-
Quand je te disais que c'etait une chieuse !!! :o|
Elle a de quoi emmerder le monde un moment :bag:
-
hey jicky jakass tu connais? il y a une petite vidéo sympa a ce sujet :bag:
-
Elle a de quoi emmerder le monde un moment :bag:
Et je ne vais pas me géner :-P
hey jicky jakass tu connais? il y a une petite vidéo sympa a ce sujet :bag:
Allez, balance ta connerie (^^)
-
http://www.prestiscene.com/doc/WC-elastic.wmv
:wink:
-
http://www.prestiscene.com/doc/WC-elastic.wmv
:wink:
Ah non, pas deux fois :D Trop dégueu !
-
si si tu verra
toi t'es pas dans la merde, du moins beaucoup moins que certains :ddr:
-
si si tu verra
toi t'es pas dans la merde, du moins beaucoup moins que certains :ddr:
C'est qu'ils le veulent bien ces cons ... :bah: :ddr:
-
Curieux qu'il torde le tuyaux. 300euros! Le thermocouple?. (Il y a erreurs). Ou avec le vase d’expansion? :wink: Autrement j'en connais un bien en Vendée. :lol:
Tien moi au courant, des événements. :)
Ps; la vidéo ne marche pas chez moi. :(
-
Non non, pas d'erreur :D
Il m'a dit ça le jour où il est venu déjà changer le vase d'expansion et c'est là qu'il m'a dit qu'il fallait changer aussi le thermocouple et que ça me coûterait (en plus :wink: ) 300€ et qu'il fallait donc qu'il revienne avec la pièce .... bah tiens :ddr:
Je ne l'ai jamais rappelé .... mais, je l'ai vu choper ce tuyau et le tordre :?
Bref, ça m'agace .... :x
Je te tiens au courant, merci à toi :) et pour la vidéo, tu ne perds rien, surtout avant de manger :D