Ton probléme c'est le vase d'expention qui es mort !! du coup quand l'eau chauffe, l'eau gonfle et es evacuée par ta soupape de secu ! car le vase d'expention n'absorbe pas la dillatation de l'eau car il doit étre percée (a l'interieur la membrane es morte), on en change assez souvent surtout sur ces chaudières de merde!
pour la pression, la pression minimum de fonctionnement es de 1 bar. sachant que la soupape s'ouvre a 3 bar pour evacuée l'eau et donc la pression en cas de probléme, comme un vase d'expention mort ^^
cependant ne dépasse jamais 1.5 bar c'est mieux pour ton installation